问答
暖通设计知道
暖通设计知道
20w+
提问
暖通设计版块主要用于网友讨论供暖设计、锅炉房设计、通风与除尘、风管设计、小型冷库设计、建筑防火与排烟、空调设计经验及资料分享等,请网友们文明交流。
默认
最新
热门
热评
暖通空调是用苹果电脑好还是windows好?
本人暖通空调毕业生,准备读研,最近准备换电脑,本科阶段用的联想老的超级本,跑cad略显吃力,想问问各位大佬们暖通空调研究生以及研究生毕业从业的话是苹果更合适还是windows更合适?求大佬们给予解答。有现在从业的哥哥们就更好啦嘿嘿。
需要一份双机复叠安装图纸
需要一张双机复叠安装图纸。R22+R23的双机复叠系统详细设计图,可以的话卖也可以
关于甲类厂房的排风问题。
GB50019第 1条说 甲乙类厂房的不同防火分区的通风要单独设置,第三条又说建筑内甲乙类火灾危险性的单独房间的排风要单独设置。请问现在有一个甲类厂房,同一防火分区内有三个隔间,这三个隔间的排风要独立设置吗?
足球场暖通设计重难点
足球场暖通设计重难点分析
新建换热站,循环泵的扬程如何选取?详细步骤谢谢
新建换热站,流量知道如何选取,那扬程怎么计算?方法步骤?最好是通俗易懂的
建设热力换热站时,选择二网循环水泵的具体步骤
循环泵流量不用说了,主要说说循环泵的扬程选取详细步骤。谢谢!!
风机盘管匹外机怎么计算?
我已经把风机盘管配好了,怎么配外机,有没有大神救命。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
如何选取两个不同供暖温度房间之间的温度修正系数
计算维护结构耗热量Q=aFK(tn-tw)中的a温差修正系数 如果两个房间供暖温度不一致如何选取两个房间维护结构的温差修正系数 围护结构的耗热量应该如何计算
地埋管换热器与冷负荷268kw
如题,这个假设地埋管每延米换热为100,这埋管起码也要2680米。不现实啊所以是要换换热器吗?还有,这个埋管换热器适用于那种单户那种负荷很小的户型使用吗?
锅炉引风机一般可以选用哪种风机?
锅炉引风机一般可以选用哪种风机?
热力网材料表中的阀门压力等级是怎么计算得出的?
黑房间总面积超过200平,,一定要做排烟吗?
酒店建筑,由于建筑装修分割,出现很多无窗房间,单个不超50平,总面积超200平,是否一定做排烟?酒店地上整体采用自然通风解决防排烟问题。
回收水蒸气时换热器产生的凝结水量
回收高温水蒸气时,水蒸气为过热状态,经过换热器换热之后,出口水蒸气为低温饱和水蒸气,求换热器中产生的凝结水的温度和流量。
回收水蒸气余热的换热器中冷凝水量计算
回收高温水蒸气中余热,已知进入换热器的水蒸气温度、压力,求在于换热器换热之后,产生的冷凝水量和温度。
4
溴化锂直燃机热交换器更换
机组板式换热器可以用可拆式板交吗
天正暖通多联机布置室内机选型时卡
天正暖通多联机布置室内机选型时,不同规格机型之间切换好卡,大神们如何解决?
天正暖通T20在CAD2013上的应用
以前直接在CAD2013作图,现在想用天正暖通T20V2.0版本,安装打开后显示版本过低更新最新版本?这问题我该怎么操作才能让他们兼容。
请问换热站热力入口处各元件的作用
关于高层小区供暖分区系统
毕设小区30层高,需要分区。可以理解需要为两套系统分别铺设供回水水平干管,供暖水入口吗?
特灵RTAC风冷螺杆机故障请教行内师傅
现在用着报了两个故障,就是想了解报鼓掌的原因和解决办法 1.压缩机启动就报起“动器没有转换”,切断电源重启也不管用2.运转一会就会报“蒸发器水流(蒸发温度)”这个故障报这个故障的原因及解决办法
设备用房的平时换气次数?
还有水泵的前后阀门怎么解释?
1
供回水温度对水力计算的影响
设计供回水78/58的供热系统,找不到对应的水力计算表。请问下供回水温度是如何影响水力计算表中的参数的?比如R,v等。是否可以用95/70的表换算?在哪些条件不变的条件下可以。一点都不懂,只能靠表选参数。请各位前辈指点
天正暖通生系统图识别不了风管
天正暖通生系统图的时候识别不了风管,怎么都选不上,水管就能选上,是因为我的水管还没标注吗?风管已经标注了?我想知道解决办法,谢谢各位了,快答辩了!
天正水管水力计算不平衡率问题
点进去之后所有的不平衡率都是0求大神指点就是楼层点进去出现的供回水管和设备段里的不平衡率都是0应该怎么解决
怎么确定热水供热系统的定压方式?
怎么确定热水供热系统的定压方式,在什么时候可以采用定压水罐定压?
一台压缩机怎样控制二个不同温度的冰箱
各位大侠们,一台压缩机怎样控制二个不同温度的冰箱,一个是水冷箱。一个是风冷箱
双级压缩制冷系统设计
想要设计一套双级压缩制冷系统,想咨询一下蒸发器设计部分,蒸发器进出口温度的设置与蒸发温度、库温之间的关系,或者说怎么设计这个温度?求大佬解释~
负荷计算结果如何检查?每个数据都有什么用?
6
求2014年第十二届美的MDV空调设计大赛完整作
求2014年第十二届美的MDV空调设计大赛完整作
有关恒温恒湿空调的设计
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
上一页
下一页
APP内打开