环网柜维修的施工设备及工序
环网柜维修,箱体内排水防潮处理,对基础进行防水,涂防水涂料,需要什么施工设备,有表格最好,同时主要工序和特殊工序的施工方法有哪些?
22kW电机启动电流多大
有个22kW的电机启动瞬间有几倍电流?
卫生间等电位这样接线正确吗?
这2个SPD开关有啥不同
浪涌保护器SPD前面有个开关,有人用普通的63A的DZ47,有人用SPD后备保护器。我想问问这2个有啥不同?
求教110kV、10kV电缆泡水运行
我们公司所在地靠长江边,地下水位很高,我们厂新建了一个110kV变电站,这就导致110kV进线沟和10kV出线沟长期泡水,目前装了2台自动抽水装置,但要不了半天水就会涨满,已经烧坏好几台抽水泵了,想请教一下各位大神像10kV、110kV的高压电缆可以有大概20米的样子泡水里运行吗,这段没接头,电缆是上上电缆,我们一层是做的电缆层,2楼是10kV配电室,三楼是GIS室,本人刚毕业,学的是自动化专业,
哪位高手讲解下浪涌保护器专用的后备保护器开关(3
哪位高手讲解下浪涌保护器专用的后备保护器开关(3A)的
住宅的楼宇对讲验收应该遵循哪本规范?按哪本规范做
住宅的楼宇对讲验收应该遵循哪本规范?按哪本规范做资料?
水泵房消防水泵落地式配电柜安装是否需要设置基础
水泵房消防水泵落地式配电柜安装是否需要设置基础,有没有规范的要求
10kV/0.22kV电压互感器在成套厂调试
10kV/0.22kV电压互感器在成套厂调试:一次侧加380V电压,则二次会输出多少电压
框架断路器的手动合闸按钮能否基于本身做电气互锁?
有个母联柜,在它的电动合闸按钮上做了三合二的互锁。没有其他的机械互锁。 但是就算有这个互锁,如果按手动合闸按钮的话,依然无法保护吧?
哪里能找到电力工程管理流程规范?
朋友一个电力工程公司,起步阶段,需要规范,电力工程管理相关的流程规范,从合同签订之后,到验收回款,如何建立管理流程规范,哪里能找到这些管理范本?有大神指点下哈,有红包。
电动机 隔离开关箱 与 检修开关箱的区别?
国家标准内对于开关触头镀银层厚度的标准是什么?
求问,高压开关柜开关触头镀银层的厚度是哪个标准规定的
静电喷涂桥架连跨接线用打磨掉喷涂层以增加导电性?
静电喷涂桥架连接跨接线用打磨掉喷涂层以增加导电率性吗,如果打磨掉还需要刷防锈漆吧?
母线槽安装距离要求?
1、封闭式母线槽,电流不同(1600A/2500A/4000A),平行安装,两者之间的距离要多大?2.走廊过道,8条母线槽平行安装,位于风管(1500*800)下方,与风管垂直排布安装,问母线槽距离地面的距离是否有要求?
关于35kv主变差动保护
小白一枚,差动保护和谐波该怎么做?求大佬们指点一下
临时用电重复接地的设置点
施工现场临电用电安全技术规范中对TN系统的保护零线(PE线)要求在配电室或总配电箱处做重复接地,还要求在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问配电系统的中间处和末端处一般是指配电系统的具体什么地方?
启动水泵导致漏电保护开关动作
求助各位大神,实在搞不懂了目前情况:设置一空调机房,同层有5个左右办公室和1个食堂。办公室和食堂供电在统一配电箱内,墙壁插座采用漏电保护器。空调机房单独走线,电源端与办公室食堂配电箱取自统一楼内公共电源。故障情况:办公室内负载超一定程度,只要启动空调机房内的水泵,该办公室漏保就会动作(该室内设置消防主机和监控主机,其他房间因未使用基本无大负载设备)。更换配电箱内其他房间漏保或者把办公室内负载接到其
1
高压柜电流不知道怎么接了
高压柜出线柜去plc得测量电流的线。接a411和a412吗?而且这上面都有线
应急照明的问题,请教大神
应急照明能用pvc管敷设吗
高压配电柜互感器怎么接线,求助。
原来互感器有四个接线,现在换新只有两个
想讨论一下电气的预算和建筑电气的预算差别
为什么电气的预算和建筑电气的预算差别这边大!!想讨论一下,这边主要是感觉价格促使人员流动!
大神指点,在线等大神们指导
我下载的文件到邮箱怎么打不开?手机上要下载什么软件才能打开
变压器分接开关的机械原理解释
变压器分接开关的机械原理解释
双路10kv电源合并时,合并开关未显示电流值.
双路10KV电源切换成单电源运行,,双路1电源合并时,开关未显示合并时三相电流值,造成不敢轻易切换掉另一路电源,是什么原因造成的这种情况?请教!
什么是封闭式插接母线
什么是封闭式插接母线(概念),它与封闭式插接母线槽是同一个东西吗?
施工临时用电用电负荷计算,及线缆选型
求教电容式电流互感器的知识。
求教容式电流互感器交流耐压试验,末屏是否和二次测所有端子一起短接接地?
求教一个电容式互感器试验的问题
请教一个容式电压互感器的问题:自激法是以CTV的中间变压器作为试验变压器并由其二次侧施加电压进行励磁,在一次侧感应出高压作为电源来测量C1和C2的电容及介损。不就是dadn加压后经过中间变压器励磁,在一次感应出高压,那么为什么还要设定试验电压2500V以下,高压线还要用,cx采集信号不就好了吗?
求鲁L13系列电气图集
求鲁L13系列电气图集 建筑标准设计图集 电气专业