洁净室为什么单位负荷都那么大?
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量 既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。 根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点? 这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点
蒸发器结冰了有多大影响?求教
前天一早客户打电话说系统报低压过低,蒸发出水温度过低, 我问了下情况,134a的机子,高压0.9bar,低压1.4bar, 蒸发出水温度0度. 当然这个温度应该是有误差的,温传的最低值就是0度. 后来告诉我说软接处都结冰了. 然后我告诉客户把蒸发器进出水管的软接拆下来,别让水继续进机组了,打开泄水阀让蒸发器里面的水化了流出来, 不敢确认是否冻坏了铜管.然后今天下午打电话告诉我压力上来了, 高低压有
真心求助——设备存在凝露问题
请教各位一下,对于一设备,将其放入25℃,相对湿度95%或20℃,95%两种环境工况下,设备不做任何其他改变,请问如果存在凝露,在哪一种环境工况下更容易凝露?谢谢
不同温度冷库共用氨制冷系统的问题,跪求!
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分
关于中央空调主机保养的问题
最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位大神解答,谢谢!
关于室内空调设计的问题,求助各位
各位前辈 请教确认个问题 输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上) 室内显热负荷9kW,设计空调 我的思路 1、确定送风温度,需保证送风别带液 由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧? 2、如何保证制冷系统负荷不会
求助....格力空调压缩机和风扇都不启动求助
格力空调,KFR32W.电压220V。一开始是不制冷,经过测量压力,高压和低压压力值都是负数,怀疑是极度缺少制冷机,后发现室内机有漏弗现象,并且有油污,于是开始加氟。在加到2-3公斤的时候室内机开始制冷,于是继续加,打算加到4公斤。加着加着,突然室外机停机。风扇和压缩机都停了,我以为是高压保护了,就停止加,准备压缩机冷却后继续。在冷却三个小时以后,准备开始继续加。一开机,室外机的电扇和压缩机只转一
过变形缝的水管道都需要加柔性短管吗?
现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!
地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?
请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!
关于地源热泵系统设计的问题,求助。
请问坛子里的设计院的大侠们,做地埋管热泵设计,大家有么有按规范要求做全年动态负荷与系统取热量、释热量的计算分析呢?地埋管系统的设计是要依托厂家完成么?如果依托厂家万一投产失败,地埋管的换热计算书都不能提供甲方审查,怎么办呢?我们专业老总看图要求提供相关物探参数及计算分析,怎么整呢?整的头都要大了,我觉得只从设计院推荐地源热泵系统的风险有点大呀!
主机都变频了,水泵还定速吗?
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频? 疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢? 请赐教!
一拖一风管机一切正常,但是温度降不下来
客餐厅加过道面积二十五平方,装的72的一拖一风管机,出风口没有阻挡,风口没有漏风,出风口温度11度,外机运转正常,但是室内温度降不下来,这是什么原因,该怎么整改,有高人知道吗
洁净区回风口用什么滤网好?
医药厂房洁净室回风用什么滤网比较合适,我们单位现在有些洁净室是尼龙网,有些是无纺布,QA要求把所有的尼龙网换成无纺布,但是在百级区域,由于空间有限,回风口设置的比较小,好像换成无纺布之后阻力会太大。请问各位从事医药洁净厂房的xdjm,用什么滤网才是合适的?
波纹管补偿器 外拉杆的问题
刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么, 我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩 我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否, 或者说不拆除直接松开两头的螺母? 请有经验的工程师发表意见,一起讨论
静态平衡阀前后是否需要加蝶阀?
请问 中央空调水系统中,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀,究竟应该怎样呢?
冷冻水供水温度从7度调到12度,到底能不能省电?
冷冻机的出水从7度调节到12度,那冷冻机效率本身肯定高了,但用水量肯定上升了,最终到底省不省电呢?
关于加大温差的好与坏的问题,求大神解答
制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
桶泵系统回油好不好?求大神解答
R22系统,3.5立方桶泵,3.5立方高贮,-40蒸发温度 40冷凝温度,机组是双级配搭。系统回油一直不好,油分经常报警油液位低。请大神帮忙分析一下,非常感谢!另外,低压桶内部需要的冷冻油量该如何估算?
关于风管保温及保护的问题,求大神解答
最近接触了一个设计,空调新风管保温采用难燃级别的橡塑保温,之前常见采用的是离心玻璃棉,为燃烧等级为不燃;想请教大神,新风管保温能否采用难燃级别的;另外设计中在新风管外缠玻璃丝布,刷两道防火涂料,求教大神,玻璃丝布外缠起到什么作用?另外刷两道防火涂料是否必要?若使用不燃的离心玻璃棉是否可以不用刷防火涂料,仅做铝箔贴面?抱歉,写得有点乱,求大神指教
关于风管是否加消声器的问题,求解答啊
风管是否加消声器根据什么来确定,是风速超过多少就要加,还是风管尺寸超过多少就要加,消声器的位置放在机房外合适吗?
关于送风式空调的一个问题,求解答
请问吊顶风管送风式空调器的噪音处理有什么好的方法么
地板低温辐射采暖如何分区?
一个26层,每层3米的住宅建筑,每层采用低温地板辐射采暖系统,该如何分区?
想请问一个关于冷库板外侧结露的问题,求解答。
请教各位这秋天气候了我们的低温库外围结露了,早上很明显水珠挂在库墙板上(这库引用的GB50072-2001规范)。钢结构房屋,没有安装外围护板,也就是说冷库板是裸露在大气中滴。 这个结露正常吗?大神们!
关于水暖和电暖的的一个问题,求问.
请问水地暖与电地暖相比,哪种采暖方式更具优势?新房装修应该选择哪种地暖呢?
关于空调立管的问题,求告知。
有一新建的住宅小区,共6栋。每栋30层,机房在地下车库,想问下,每栋的住宅单体空调立管是否要排气罐?及原因,谢谢!!
家里的暖气其中一组不热是什么原因造成的?
家里是二手房,现已知家里暖气是分为两个循环,其中一组热,另一组根本不热,已清理了不热的管道,没有改善。已放气排水,没有改善。关闭热的一组,能感到一点儿热水到另外一组头的进水端稍热,一会儿又不热了,依然没有改善。暖气井里的进水与出水管均是热的。想知道是什么原因造成的呢?
关于汽车库补风的问题 。
汽车库设补风的防火分区,平时补风量为排风量的80%,火灾补风量为排烟量的50%,请问补风风机要采用双速的吗?是否可以按火灾时补风量考虑采用单速风机,平时防火分区防火卷帘不关闭,由车道自然补风?
关于配电房通风设计的问题
配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
求藏区供暖系统的解决方案
请问在藏区(汶川至毕棚沟一带),建筑面积(1500-1800平方米左右),局部三层的办公楼,周围无城镇燃气管网、城镇电网、采用哪种集中供暖的方式比较好呢?